Дата:   давно

Я в полном ауте!!! В общем стоит у нас серверная стойка - 5 серверов, которые жрут чуть больше 2 киловат электроэнергии. Стоит 3 киловатника бесперебойника. На них сдохли аккумы. В результате УПСы держат 1-2 минуты - чего нехватит даже для того чтоб отключить всех пользователей и выключить сервера. Так вот самое смешное. Стоимость замены аккумов приличная - 600 баксов, т.к. это серверные УПСы и высокой мощности. Директор - "что то это очень дорого. Вы там подумайте как можно приспособить под это дело КАМАЗОВСКИЕ АККУМУЛЯТОРЫ." Электрика нашего к этому делу давай подпрягать. Тут я выпал в осадок. Мало того что сидим в кабинете под кондером и уже я заработал Астму с хроническим насморком и трачу на эту херню 1-2 тыс. руб. в месяц (и компенсировать это мне никто не собирается), еще хотят заставить дышать сероводородом?!! Я понимаю что экономика должна быть экономной но это похоже на самый настоящий МАРАЗМ. Кто что думает по этому поводу - выскажитесь...

----------------------------------------------------------------------------------
Карину свою не отдам никому - такая карина нужна самому...
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: MMAAXX  (---.bamts.ru)
Дата:   давно

Да есть стандартные решения бесперебойного питания именно от аккумов. Монтировали для атс. Работает четко 60-ка держала станцию около суток. А акумы можно в отдельное помещение убрать.
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: portal [Омск] (---.kbit.ru)
Дата:   давно

Подтверждаю да хотят поставить аккумуляторы камазовские.
Но помоему это маловероятно что поставят, скорее помурыжат, и согласятся купить нормальные аккумуляторы .

_____________________________________
Жил , Живу и буду Жить : пессимист, реалист и оптимист соответственно
ТАЗ-2107-97-1,5 незнаю-мкпп
Daihatsu Terios 98 - 1,3 - HC-EJ - АКПП
мой мечта Starlet Glanza V-99-1,3 4E-FTE-мкпп
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: Тестер (212.122.31.---)
Дата:   давно

Да..., не повезло тебе с работой.
Скажи директору, что подумали и ничего хорошего, по поводу камазовских батареек для упсов не придумали.
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: Van Diesel  (---.kbit.ru)
Дата:   давно

Автор: MMAAXX (---.bamts.ru)
Незнаю - кислотные аккумуляторы в бытовом помещении это уже нонсенс - можно конечно поизвращаться - но это же ИЗВРАЩЕНИЕ!!!

----------------------------------------------------------------------------------
Карину свою не отдам никому - такая карина нужна самому...
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: ХаряКиря (195.46.102.---)
Дата:   давно

Хочет автомобильные - пожалуйста! Только дай ему обосновыние на спец. помещение под эти аккумуляторы.
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: Korsar.sl  (195.46.121.---)
Дата:   давно

А вообще-то серверная не должна быть постоянным рабочим помещением, но в любом случае -без надлежащей вентиляции это пожароопасное мероприятие. У нас , в свое время, пожарники предписание выписывали, чтобы АБ (кислотные) находились в специальном отделном помещении, правда на какие нормативы ссылка была сейчас не помню. С ними тогда еще долгая "драка" была по поводу обязательной системы газового пожаротужения для обыкновенных серверов.
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: nikita7777 [Новокузнецк] (---.ntt.ru)
Дата:   давно

у нас стоят десятка 2 камазовских (в отдельном спец. помещении) - для обеспечения работы аварийного освещения.

С уважением Никита Л.
машина... 50-я
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: Van Diesel  (---.kbit.ru)
Дата:   давно

Автор: nikita7777 [Новокузнецк] (---.ntt.ru)
А для аварийного питания у нас купили дизельную подстанцию - хоть в этом плане все ок

----------------------------------------------------------------------------------
Карину свою не отдам никому - такая карина нужна самому...
 
 Re: Я в электрошоке :-) Програмеры и Сисадмины - заходи
Автор: Kimich [Ангарск] (195.46.113.---)
Дата:   давно

1. Не факт, что у вас бесперебойники "в лоб" заработают от автомобильных аккумуляторов, пробовали приладить к PowerCom и к АРС, при включении ошибка теста батареи и пошёл на фиг, не запускаются.
2. Если удасться подключить, аккумы будут находиться на постоянной зарядке. Помешение в котором они будут находиться, перейдёт в категорию опасных. Помниться работал я одно время энергетиком, была у нас зарядная для эл.каров, требований "мама не горюй". Газ выделяемый при зарядке взрывоопасен, поэтому без мощной системы вентиляции, инициативу должен прихлопнуть первый же пожарник. Надо ещё поднять КЗОТ, я уже точно не помню, но нахождение в подобных помещениях ограничено по времени и идёт по категории вредности.

CROWN 141 1JZ-GE 1993г.