Автор: NHS [Москва] (213.147.54.---)
Дата: давно
Если ТРВ сильно открыт то компрессор может словить жидкаря. А это гидравлический удар. Правда перед компрессором должен стоять регенеративный теплообменник для того чтобы жидкарь, который не выкепел докипал там. Я не знаю, стоит там такой девайс или нет.
ТРВ открывается прикрывается в зависимости от температуры кипения фреона. При плохом контакте термобалона с трубой на всасе он принимает температуру окружающего воздуха, давление в термосистеме ТРВ высокое и клапан его постоянно открыт. Если термобаллон ТРВ находитсяв зоне воздействия потока циркулирующего воздуха, то его, надо обмотать изоляцией.
Ну вообще так делается в обычной холодильной техники. В автомобилях по логике должно бять так же.
С уважением,
Александр
| |